КАК МОЖНО РАССЧИТАТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ДЛИНЕ КАБЕЛЯ?

0

2

Сопротивление R=pL/S=0.028*250/2*70=0.05 Ом. Ток I=P/3*Ucosf=100000/3*220*0.85=178A.Падение напряжения дельтаU=R*I=8.9 B

0

3

Что-то ничего не понял

0

4

Этот расчет должен выполнять квалифицированный электрик, который знает какие коэффициенты брать, что куда подставлять. Формула ваша верна, вот только откуда взялись эти страшные цифры? Все это надо измерять на месте и потом уже рассчитывать. Если же все-таки надумали самостоятельно все это рассчитывать, тогда вот вам в помощь статья неплохая - https://razvodka.com/wiring/napryazhenie-formula-7232/ в ней все это расписано довольно подробно.

0

5

IvanLukas написал(а):

КАК МОЖНО РАССЧИТАТЬ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПО ДЛИНЕ КАБЕЛЯ?

Если кабель качественный - падения напряжения не должно быть!

0

6

Я лично все кабели что имею покупал в магазине http://www.rucabel.ru/ там огромный ассортимент кабелей разной толщины и предназначения.Цены не кусаются а доставка работает довольно быстро.Кабели качественные и служат долго.

0

7

Все просто здесь. Если кабель плохого качества, то обязательно будет падение напряжения. Поэтому к его выбору отнеситесь серьезно во избежание подобных проблем. Могу рекомендовать надежную и проверенную компанию https://catrade.ru/ , где вся кабельная продукция действительно хорошая. Сотрудничаем с ними уже несколько лет и таких проблем еще не было. Самое главное у них на весь ассортимент адекватные цены.

0

8

Можно попробовать силовой кабель кабель аввг 3х4, вот такого типа http://www.vionet.ru/catalog/kabeli-sil … -0-66.html.Он представляет собой конструкцию, по центру которой расположены токопроводящие элементы - алюминиевые параллельно расположенные жилы сечением 4 кв. мм в ПВХ изоляции с цветовой кодировкой.

0

9

На работе была ровно такая же ситуация, падало напряжение, решили использовать для проводки кабели АВВГНГ https://energymos.ru/catalog/kabel-i-pr … avvgng(a)/ из фирмы "Энергия", электричество проходит ровно, без скачков и падений.